问题描述:
1、宝钢电站所有奥太逆变器在20190828早上6:37左右无数据上传。
1.jpg
2、宝钢电站共使用5台监控终端,分别安装在不同配电箱,所有终端在20190828,6点27分前,数据都能正常上传,到6点27分后与基站断开连接同时无心跳包上传。
2.jpg
3、宝钢电站所有奥太逆变器到20190829早上10点还没数据上传。
3.jpg
初步原因分析:
基于问题描述分析,可能存在以下问题。
1、联通基站出问题,通信中断。20190828上午6:37数据无法上传到20190829上午10点通信还未恢复,如果是基站出问题,不可能那么长时间内未恢复通信,这个原因可能性非常低。
2、电站电网总闸断电。5台监控终端会24小时自动复位一次,由于安装的时间不一样,不可能同时复位。5台监控终端分别安装在不同配电箱,同时失联,只能是总闸断电。

验证
1。20190829上午10点57分左右,所有逆变器恢复上传数据,第一条上传数据的时间基本一致,推断同一时间总闸合闸。
4.jpg
2、在无法看到数据的这段时间内,所有逆变器都没发电,推断总闸断电。
5.jpg
结论
是电站电网总闸断电引起数据无法正常上传。